山东华信变压器股份有限公司
办公室:0635-6367888
销售部:0635-6367999
张经理:15069599099
李经理:13906351919
邮 箱:498438086@qq.com
地 址:聊城市经济开发区泰山路261号
我国每年的旧的不用的变压器就达到了数亿吨,这么多的变压器如果被丢弃了是破坏环境,对于资源的再利用也是没有什么好处的,那么变压器的更换和改造就成了比较关注的主题,也是改善环境质量的一个要求:

1 更换开关需解决的问题
(1) 两开关位置反向,高度相差240 mm,新开关法兰盘过大,装置困难。
(2) 原升高座位置与新开关高度不符,内法兰影响安装,并需解决法兰与本体焊接的问题。
(3) 主变线圈引线与油箱绝缘距离不够,引线焊接质量差,引线与新开关连接困难。
(4) 新机构安装位置与旧机构安装位置不符。
(5) 油枕头连管偏离中心,须保持接管2%~2.4%的坡度。
2 改造方法
(1) 对原开关升高座实施改造。用气割去掉原升高座150 mm高度,使其基本与油箱平行。去掉其内固定法兰与升高座余边。加工一个785 mm,厚30 mm的法兰,与升高座余边找平焊接,以固定开关大盖外围法兰。
(2) 提高开关的安装高度。在升高托架上焊接两根80 mm×400 mm的槽钢,割掉尖角处,测量开关触头对地绝缘距离。
(3) 新开关安装到位。由于新开关大盖法兰上部偏心38.5 mm,故无法安装到位,只能将开关本体上的法兰盘右侧去掉35 mm,然后修整打磨,重新安装。
(4) 重配调压引线。由于新旧开关挡板相反,31根引线需重新配线。可采用冷压配线法,即用液压钳冷压接头和线鼻子。共接85个接头,并重新进行绝缘处理。
(5) 油管瓦斯及传动部分的改造。原附油枕不动,拆掉50 mm的油管,瓦斯及从主变中间位置出的传动轴,换上25 mm的油管瓦斯,到附油枕保持2%~2.4%的坡度,用钢板做齿轮盒支架与机构支架。
变压器的更换和改造需要一个过程,对于保护环境和资源也是需要讲经方法和方式的。